注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「ファースの家ってどうですか?」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板
  3. ファースの家ってどうですか?
KENT [更新日時] 2024-09-01 15:46:23

ファースの家の事を知りたいのですが、住まれてる方とか良くご存知の方
居ませんか?

[スレ作成日時]2004-12-12 20:59:00

[PR] 周辺の物件
クラッシィタワー新宿御苑
クラッシィタワー新宿御苑

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ファースの家ってどうですか?

  1. 496 匿名さん

    >真冬は寒いので、換気量は一番小さくして去年は過ごしておりました。
    同じ換気量でも室内負圧にする方法が有る。
    ファンは最大換気量の設定にして吸気口面積を1/3~1/5くらいに絞ると良い。
    風量は減るが負圧は大きくなり隙間から外気を吸い込みやすくなる。
    極端に言えば吸気口を全閉して隙間のみから換気すれば良い。
    低気密の家はそれで十分な換気量になる。
    https://www.towntv.co.jp/image/kankikai.gif

  2. 497 検討板ユーザーさん

    >>486 入居済み住民さん
    いま、普通に販売されている樹脂サッシは
    ファース専用サッシ(ペアガラス)よりも上回ると思うのですが?

  3. 498 検討板ユーザーさん

    >>493 匿名さん
    ファースの家は正圧、負圧どちらが良いのでしょうか?
    換気システムを弱→強にする他に、吸排気を
    変更して換気料を増やす事は可能でしょうか?
    窓ガラスと正圧、負圧は関係しているのでしょうか?

  4. 499 匿名さん

    >ファースの家は正圧、負圧どちらが良いのでしょうか?
    充填断熱で壁内結露を防ぐには負圧にしなければならない。
    冬以外の壁内結露しない季節は正圧の方が良い。
    夏は隙間から高湿度の空気が室内に入らない。
    花粉を始め、塵がフィルターを通らないで室内に入らない。
    >換気量を増やす事は可能でしょうか?
    換気ファンを交換するしか増やせない。
    >窓ガラスと正圧、負圧は関係しているのでしょうか?
    サッシの隙間が関係する、家の隙間が関係する。
    室内外温度差と家の室内高さにより浮力による圧力が生じる。
    温度差が多き程高さが高い程圧力は大きくなる。
    隙間が有れば圧力により室内空気は漏れる。
    漏れる量は隙間面積と圧力で決まる。
    漏れないように換気ファンで吸引させてる。
    換気ファンは吸引出来る量が決まってる。
    換気ファン排気量 > 換気扇停止時の隙間から漏れ空気量 では負圧になり漏れない。
    換気ファン排気量 < 換気扇停止時の隙間から漏れ空気量 では正圧になり漏れる、壁内結露のリスクが有る。
    窓やドアを開ける事は隙間を増やすのと同じ換気ファン排気量より多くなり正圧になる。
    外気が無風でもドア上部から室内空気は漏れる、漏れて減った室内空気はドア下部から吸い込まれる。

  5. 500 検討板ユーザーさん

    >>499 匿名さん
    めっちゃ難しいです。
    キッチンの換気扇を回すと玄関ドアが開かないということは負圧になってるということで
    良い現象ですが??

  6. 501 匿名さん

    そうです。
    キッチン換気扇は風量がかなり大きいですから専用吸気口が無いと負圧になり易いです。
    圧力も有りますからドアを開けるのが困難になる。
    例えばドア寸法が80cm巾x高さ200cm、圧力20Pa(水中2mm=2g)の負圧なら
    80cmx200cmx2g÷1000=32kg
    32kg以上をを持ち上げる力でないとドアは開かない。

  7. 502 検討板ユーザーさん

    >>501 匿名さん
    負圧なのに
    結露が起きるのは何故でしょうか

  8. 503 匿名さん

    室内に窓等局所的に温度が低い所が有れば結露する。
    負圧は無関係。
    負圧でカビ発生した例で一条のキッチン下が有る。
    配管貫通穴に隙間が有り夏に高湿度外気を吸い込みキチン下の半密閉部の湿度が上がりカビが発生した。
    東京等最近は高湿度になってる。
    http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
    露点温度28.1℃を記録してる、28.1℃以下になれば結露する。
    逆転結露が現実化してる。

  9. 504 検討板ユーザーさん

    >>503 匿名さん
    空気の流れを変更すれば結露が無くなるような気がするんですが‥‥‥‥‥。
    いま時期の秋ファースのお住まいの方々湿度何%なんでしょうか?

    気圧が上がれば露点が上がるそうなんですが
    負圧と気圧は関係していないのでしょうか?

  10. 505 通りがかりさん

    私の自宅は、寝室 リビングで多少なり差はありますが50~60%ですね。

    室内干ししてですが

  11. 506 匿名さん

    >気圧が上がれば露点が上がるそうなんですが
    厳密には関係するが無視して良い量。
    >負圧と気圧は関係していないのでしょうか?
    負圧は相対的圧力、外気圧に対する室内負圧。
    気候で外気圧が変動すれば室内圧も連動変動するが負圧(外気との差圧)は変わらない。

  12. 507 検討板ユーザーさん

    >>505 通りがかりさん
    無結露ですか?

  13. 508 通りがかりさん

    引き違いのところは構造上仕方ないですが少しスースーしますし結露します。そして寝室です。

    他の窓はほんの少しですがあるときはあります。。

  14. 509 検討板ユーザーさん

    >>508 通りがかりさん
    窓ガラスは何を使用していますか

  15. 510 通りがかりさん

    ファース専用のペアガラスです

    ただ、内側は違います。どこのメーカーのかは忘れました。

  16. 511 検討板ユーザーさん

    >>510 通りがかりさん
    すいません、内側とはどういう意味でしょうか、お手数です教え頂けますか

  17. 512 通りがかりさん

    前述しておりますが、寝室の引き違い窓は二重サッシにしております。

    その外側の引き違い窓が結露してしまいます。

    内側の引き違い窓はオールシーズン無結露です。

  18. 513 検討板ユーザーさん

    >>512 通りがかりさん
    室内側が無結露であれば問題無いと
    思いますがどうなんでしょうか

  19. 514 匿名さん

    見える結露は対応するから問題は起き難い、見えない壁の中が不安。

  20. 515 検討板ユーザーさん

    >>514 匿名さん
    一応、壁まわりを空気が動いてるという
    営業トークですがどうなんでしょうか?
    通常の家と違い空気が動いていれば
    壁内結露は起きないと思うのですが?

  21. 516 匿名さん

    結露は露点温度以下になれば起きる。
    空気が動いていれば隅等温度が低くなりがちな場所の温度が若干改善されるだけです。

  22. 517 検討板ユーザーさん

    >>516 匿名さん
    では窓ガラスに結露が起きるという事は
    壁内結露が起きている可能性がありますか?

  23. 518 匿名さん

    >>517
    2重窓の外気側の窓が結露してれば可能性有り。
    2重窓に限らず室内側の窓の結露は壁内結露とは関係無いのが普通。
    逆に室内側の結露を防ぐためにインプラス等の内窓を設置して結露を無くすのは危険な場合が有る。
    窓ガラスの結露は除湿器と同じ働きをして室内湿度を下げてる。
    窓で結露しない事は他の場所で結露し易くなる。

  24. 519 入居済み住民

    ファースの家は画期的な壁内の結露対策されていますよ。
    壁の中も空気が循環している家なんて他にありますか?
    素晴らしい発想だと思います。

    見えない壁内のことですから実際にどうなっているのかはわからないのですが、
    私の家ではキッチンの窓近くに床下点検口があってそこから覗き見ると、壁内の様子が多少は見えます。
    冬はマイナス20度にもなる寒冷地ですが、手で探った限りでは水滴など付いていません。
    冷たくもないので結露する心配はないでしょう。
    屋根裏収納がある家なら壁内の様子がよく見えるかもしれません。
    ファースの家のオーナーさんでどなたか見た方おられませんか?

  25. 520 検討板ユーザーさん

    >>518 匿名さん
    でわ、多少の内側の窓ガラス、サッシ部、
    サッシレール部の結露はそんなに気にし無くとも、良いのでしょうか

  26. 521 検討板ユーザーさん

    ファースの家とウェルネストホーム(低燃費住宅)はどちらが、良いと思いますか?
    ファースの家はAIキットとシリカで湿度調整、
    ウェルネストホームは壁材(珪藻土の親分)とセルロースファイバーで湿度調整。

  27. 522 匿名さん

    >壁の中も空気が循環している家なんて他にありますか?
    たくさん有る。

  28. 523 匿名さん

    >>520
    カビを生やさないようにすれば良い。
    サッシ部の木枠が黒いのはカビているからです。

  29. 524 匿名さん

    >>522 匿名さん
    なんていう工法ですか?

  30. 525 匿名さん

    >>523 匿名さん
    サッシ部に木枠はありません。

  31. 526 入居済み住民

    >>522 匿名さん
    壁内に通気層がある工法は結構ありそうですが、
    壁内を自然対流は除き空気を循環されている例を、私の勉強不足のため他にあるのを知りません。
    お手数ですが、具体例をいくつかご教示願います。

  32. 527 匿名さん

    2重通気工法で検索すればいくつかヒットする。

  33. 528 匿名さん

    >>527 匿名さん
    二重通気でヒットしましたが、室内と同じ温度の空気が流れているんでしょうか?
    逆流してしまう工法もあるらしいですよ

  34. 529 入居済み住民

    >>527 匿名さん
    >2重通気工法で検索すればいくつかヒットする。

    「外断熱二重通気工法」と「ソーラーサーキット」の事ですかね。
    どちらもダンパーから外気を吸わせて屋根裏の換気扇から排気させるシステムで同じ工法のようです。
    ファースの家でいうと排気運転の状態ですね。

    ファースの家も外断熱で二重通気なので構造的には同じ。
    ただ、外断熱二重通気工法は冷暖房時にダンパーを閉め換気扇を止めた状態なので、自然対流による通気です。
    ファースの家ではサイクルファンにより通気されています。
    自然対流による通気でも十分な結露対策にはなりますが、
    壁内を『自然対流は除き』空気を循環されている例ではないです。
    私が検索した限りでは見つけられませんでした。
    探し漏れがあればご指摘ください。

  35. 530 匿名さん

    検索したトップ。
    http://www.kj-c.co.jp/news/16.html
    換気扇を使用してる。
    https://www.e-kodate.com/bbs/thread/10275/

  36. 531 匿名さん

    室内側通気はメンテナスが出来ないから嫌ですね。
    専門業者に依頼すれば掃除が出来るダクトでもメンテナンス性が劣るから嫌われている。
    家は数十年以上使用するのですから採用しない方が良い工法。

  37. 532 匿名さん

    >>531 匿名さん
    それはファース工法と比べてそちらの方が良いという意見でしょうか???
    自然に空気が上昇して排出するならば、外気温と室内温度がが同じであれば排出出来ないと考えてしまうんですがどうなんでしょうか

  38. 533 匿名さん

    >>532
    メンテナンスが出来ないのは良い事ではない、どちらも好ましくない。
    100年以上の寿命の家はシンプルでデッドスペースがなくメンテが楽に可能。

  39. 534 匿名さん

    >>533 匿名さん
    では、今現在何の工法が、良いのでしょうか?、セルロースファイバー系は沈下するみたいですし、地震の影響で寒い住宅になりますね

  40. 535 匿名さん

    価格は高いがシンプルに外張り断熱が良い。

  41. 536 匿名さん

    >>535 匿名さん
    シンプルに外張り断熱は結露は起きないのでしょうか

  42. 537 匿名さん

    外張り断熱は構造体が断熱材の内側に有る。
    例え気密が劣っていても断熱材の内側に有る構造体は室温に近く温度が高い。
    結露は温度が下がる事により起きる。
    外張り断熱は結露する要素がない。

  43. 538 匿名さん

    >>537 匿名さん
    ファース工法は外張り断熱+内断熱で硬質ウレタンを拭いていますよ。

  44. 539 匿名さん

    内側の通気が不要、シンプルが良い。
    >325から100レス位読むと良い、内側通気が有るがゆえのトラブルが有る。

  45. 540 入居済み住民

    >>530 匿名さん
    >検索したトップ。
    >http://www.kj-c.co.jp/news/16.html
    >換気扇を使用してる。

    これの事ですか!?
    一見するとファースの家と同じに見えますが違いますよ。
    こちらのは床下から自然吸気して屋根裏から換気扇で排気する第3種換気ですよね。
    繰り返しになりますが、「壁内を『自然対流は除き』空気を循環されている例」ではないです。
    ファースの家では調温調湿された空気をサイクルファンを使用して天井裏から床下、壁内や室内を循環させています。

  46. 541 匿名さん

    >>540 入居済み住民さん
    窓周辺の壁内の空気の流れはどうなっているんでしょうか

  47. 542 匿名さん

    >>540
    循環でも一方通行でも変わらない、数十年単位の家には相応しくない。
    欠陥工法に興味は無いから詳細は知らない。

  48. 543 匿名さん

    室内は汚れが多い循環より一方通行の方がまし。

  49. 544 匿名さん

    >>542 匿名さん
    何工法で建てられたんですか

  50. 545 入居済み住民

    >>541
    > 窓周辺の壁内の空気の流れはどうなっているんでしょうか

    横方向に流れるようになっているのと、
    窓枠の下に小さなスリットがあり、そこから空気が出てくるようになっています。
    空気が出てくるといっても、手をかざしても出ているのかどうかがわからない程度です。

  51. 546 匿名さん

    >>545 入居済み住民さん
    窓下から空気が排出されるのはわかりますが
    窓の上はどうなってますか

  52. 547 入居済み住民

    >>542
    > 循環でも一方通行でも変わらない、数十年単位の家には相応しくない。
    > 欠陥工法に興味は無いから詳細は知らない。

    欠陥工法と呼ぶのは、あからさまに中傷で犯罪行為ですよ。
    詳細を知らないのに、なぜ欠陥とわかるのですか?
    匿名さんが嫌だと思うのは一向にかまいませんが、
    自身が好みでないものを欠陥扱いするのはいかがなものでしょうか。

  53. 548 入居済み住民

    >>546
    窓の上は他の場所より空気の流れは悪いかもしれませんね。

    実は私が気になっているのは、
    横長の窓が上下にある間の壁ですね。
    空気は停滞していそう。

  54. 549 匿名さん

    >>548 入居済み住民さん

    ファースの家は謎が沢山あります。
    窓ガラスの結露は特にありませんか

  55. 550 入居済み住民

    >>549

    窓ガラスについてはここ半月ほどのスレを読んでみてください。
    一度、構造見学会などで建築途中の家を見に行かれることをお勧めします。
    完成後の家を見るより、構造なども見えて謎の多くも解けると思いますよ。

  56. 551 匿名さん

    >>550 入居済み住民さん
    すいません、入居済みです(笑)

  57. 552 匿名さん

    断熱材で
    外側にファースボードk、内側はファースボードkに硬質ウレタンを吹くのでしょうか?
    それともファースボードkと吹き付けウレタンの
    間にベニア板みたいなのをサンドイッチ状態に
    するのでしょうか?

  58. 553 匿名さん

    >>522 匿名さん

    私もファースの家と低燃費住宅どちらが良いか気になっております。
    値段は低燃費住宅の方が少し高そうですが。

  59. 554 入居済み住民

    >>522 匿名さん

    ファースボードは外壁材の下側、つまり一般的な外断熱の場所です。
    吹付ウレタン(エアクララは)ファースボードに吹き付けているわけではなく、
    よく壁にグラスウールを入れる部分に吹き付けていますが、
    そこだけではなく屋根から基礎まですっぽりと開口部分以外に吹き付けられています。

    エアクララはこの画像を見ればわかりやすいです。

    https://www.fukuchi-home.jp/construction/article.html?id=60070


  60. 555 口コミ知りたいさん

    >>508 通りがかりさん

    窓ガラスのメーカーは何になりますか?

  61. 556 匿名さん

    ファースの家に住んでますが正直まだよくわかりません。

  62. 557 評判気になるさん

    ファースの家に住んでいます、いまいちまだ
    分かりません、エアコンは24度設定で屋根裏だけ起動してます、エアコンは24時間ずっと動いてる気がします、24度設定でリビングの
    室温は23.5度で二階は21.0度くらいで少し寒くです、玄関も21度くらいです、湿度はほぼほぼ40%を切る事はありません洗濯物を干せば50%近くになります。、エアコンが
    動きっぱなしなのは何か原因あるんでしょうか???暖かい日は26度までリビングの温度が上がります、止まって欲しいのに止まってくれません。。

  63. 558 e戸建てファンさん

    >>557
     それは、屋根裏が24度にならないからずっと運転になっているのでは、、、

  64. 559 評判気になるさん

    >>558 e戸建てファンさん
    リビングの温度ではないんでしょうか??
    屋根裏のエアコンはリモコンで確認すると
    温度は24度と表示されています。
    屋根裏エアコンはどこの温度を感知して、
    動いているのでしょうか?

  65. 560 e戸建てファンさん

    >>559 さん
     屋根裏の室温が24度になっているのに、24度設定の屋根裏のエアコンが止まらないなら、もしかしたら、部屋の何か所かの温度を検知して運転するか止めるか決めているのかもしれませんね。
     2階や玄関が寒いとのことですので、寒い部屋の給気口をより大きく開けて、1階との室温の差が少なくなるようにすれば、全体が24度になったらエアコンが止まるかもしれません。

  66. 561 検討板ユーザーさん

    >>557 評判気になるさん

    私は北海道でファース2年目です。
    リビングに屋根裏エアコンの温度センサーが付いてるはずですよ?
    通常はリビングの室温が24℃を超えれば屋根裏の温風は止まるはずです。
    うちも24℃設定でファースモニターを観察していればわかりますがリビングが設定温度未満でずっと屋根裏エアコンが稼働していた場合、屋根裏と床下の温度は27~28℃くらいまで上がります。
    日中の陽射しや夕方以降リビングのサブエアコンで室温を上げて屋根裏エアコンが停止した場合は屋根裏と床下温度は23℃くらいまで下がりますね。
    温度センサーの不良なのか、センサーの取り付け位置が悪いのか、一度工務店かファース本部に相談されてみた方が良いと思いますよ。

  67. 562 評判気になるさん

    >>561 検討板ユーザーさん
    エアコンが動いてる時はだいたい
    屋根裏は22度、リビング23度、床下は27度とかです、日中に日が入るとリビングがたまに
    26度とかになってもエアコンが止まらないのでどこの温度を感知しているのか?それが
    疑問です、操作機の温度計で感知してるならば止まるはずですもね。


  68. 563 匿名

    リビングの温度の表示はファースのモニターでしょうか?モニター温度とエアコン感知してる温度は別だと思います。またエアコンのセンサーは屋根裏にあると思いますが。
    屋根裏エアコンの操作は遠隔リモコンで出来ないのでしょうか?
    オンオフは自分で出来ると思いますが。
    5年前に建てたので仕様が変わってたらすみません。

  69. 564 入居済み住民

    >>562 評判気になるさん
    うちの場合だと、リビングの壁に小さいマッチ箱のようなものがあってその中がセンサーになっています。
    他の形状になっているかもしれませんが、必ずどこかに屋根裏エアコンの温度センサーがあるはずです。

  70. 565 評判気になるさん

    >>564 入居済み住民さん
    マッチ箱のようなfasのセンサーはリビングに
    ついています、それが屋根裏のエアコンと
    連動しているのでしょうか???
    エアコンが待機状態のときってルーバーは
    水平になるのでしょうか??
    難しいです。

  71. 566 入居済み住民

    >>565 評判気になるさん
    それが屋根裏エアコンの温度センサーになります。

    日差しのある日に室温が上がるのは温室効果で不思議はないです。
    エアコンが待機状態でもエアコンのルーバーは閉じないですよね。
    一度、屋根裏エアコンの設定温度を大きく下げてみて、それでも温風が出るならおかしいです。
    温度センサーに数度の狂いがあるという可能性はあるかもしれません。

  72. 567 評判気になるさん

    >>566 入居済み住民さん
    日中に日が入って部屋が暖まるのは嬉しいのですが、24度か25度くらいでエアコンが待機して欲しい感じです、26度でもルーバーが水平になってくれないので、
    リビングのマッチ箱のような温度センサーと
    屋根裏エアコンが連動しているんですね。
    リビング温度が24.9度の時に屋根裏エアコンを22度設定にしたらルーバーは水平になり、
    待機状態になりました、なのでエアコンと
    温度が何度差の時にルーバーが水平になり、
    待機状態になるのかが知りたくてです、三菱に問い合わせたら2度くらいでと大雑把な回答しか返ってきませんでした、いま本部と工務店に依頼中です。

  73. 568 入居済み住民

    >>567 評判気になるさん
    屋根裏からリビングを暖めるためにタイムラグがあり、その影響もあるかも。
    うちも設定温度より1~2度ほど高めになったりはしています。

    それと、エアコンに詳しくはないですが、設定温度になったからといってすぐに停止するわけではないんじゃないですか?
    保温運転というか、弱めのまま運転すると思う。
    その方が、温度変化は少ないだろうし電気も食わなさそう。

  74. 569 評判気になるさん

    >>568 入居済み住民さん
    2度以上高くなってしまうんです‥‥‥‥‥
    26度になり止まってくれるならいいのですが‥‥‥‥‥。
    とりあえず23.5度設定にしてみました、

  75. 570 評判気になるさん

    23.5度設定にしたら、エアコンルーバーは水平になり待機状態となりました、リビングの温度は25.5度です、24度設定で26度以上になっても
    エアコンが待機状態にならないのが不思議です。

  76. 571 通りがかりさん

    わたしはルーバーの角度を指定して使用しているのですがそれでも平行になるのでしょうか?

  77. 572 評判気になるさん

    >>571 通りがかりさん

    なりますよ?
    待機状態になると水平になります。
    ファースの家は冬はルーバーを下向きと中心に設定となってるはずなんで。

  78. 573 通りがかりさん

    そうなんですか、私は季節によらず一番下向きにしているだけですが、同じくパネルの表示上は設定温度に達していても水平になってるのは見たことないかもしれないです

  79. 574 評判気になるさん

    本部の営業マンに聞きましたら
    リビングの操作パネルで温度を感知して
    屋根裏エアコンと連動してるそうです、
    マッチ箱の温度感知計はファースパネルの
    温度らしいです

  80. 575 評判気になるさん

    >>573 通りがかりさん
    夏は逆に水平にするはずですよ。


  81. 576 入居済み住民

    >>574
    勘違いしてました。
    マッチ箱はファースパネルの方か。

  82. 577 匿名さん

    エアコンは馬鹿ですか???
    室温が、25.5度あります
    それなのにリビングエアコンは待機状態から
    たまに熱い熱を放ちます、リビングの設定温度は21.5度設定です、こんなに温度差があるのに
    なぜエアコンは動くのでしょうか??
    使い方が全くわかりません。
    メーカーに聞いたら2度くらいの温度差で
    動いたり、待機状態になると言われましたが
    何故か動くんです。
    屋根裏は24度設定にしてます、表示は26度と
    表示されてますが動いてます。

  83. 578 匿名さん

    三菱のエアコンが水平になる時は霜取り運転の
    時とかだけかもしれません、エアコン内部の温度を測ると28℃から48℃とかなので室内と外気の温度を考えてエアコンが動いてるかもしれません今も室内は24℃で、リビングの設定は
    21℃ですがルーバーは下向いて動いています。
    外気温は?2℃です。
    謎なエアコンですね

  84. 579 通りがかりさん

    ファースユーザーの皆さん
    この時期の湿度はどれくらうですか

  85. 580 検討板ユーザーさん

    補助的に暖房器具設置されてる方いますか?
    今相談している工務店には温水ルームヒーターを薦められました。

  86. 581 e戸建てファンさん

     北海道ならファースのシステムによる温風だけではお風呂上りなどに寒いと思います。温水ルームヒーターをお勧めされたのも、工務店さんがファースのメリットとデメリットを知っているからだと思います。
     脱衣所やトイレに温水パネルを付けておいてもらうといいと思いますよ。

  87. 582 ファースユーザー

    >>581 e戸建てファンさん
    自分の住んでいる地域は北海道で
    マイナス10℃くらいになる地域ですが
    床下、玄関、屋根裏までだいたい
    20℃から24℃です、エアコンは
    2台稼働してます、特に寒いとは感じません
    2台稼働させると湿度が40パーセントを
    切ってしまうくらいです。
    風呂場の、床も暖かいですし自分は
    エアコン2台で大丈夫かと思いますよ。


  88. 583 検討板ユーザーさん

    >>581 e戸建てファンさん
    ありがとうございます。是非とも検討したいと思います。
    自分の地域がー20℃以下になることがざらで
    厳しい環境で住まわれてる方のお話もっとお聞きしたいです。

  89. 584 検討板ユーザーさん

    >>582 ファースユーザーさん
    ありがとうございます。
    参考になります?

  90. 585 ファースユーザー

    >>583 検討板ユーザーさん

    20℃はさすがに無いです‥‥‥‥‥
    それなら確かにパネルヒーター必要かもです。

  91. 586 ファースユーザー

    >>581 e戸建てファンさん
    パネルヒーターはファースっぽくないので
    脱衣所にエアコンを設置してみては
    いかがですか?
    合計3台

  92. 587 検討板ユーザーさん

    硬質ウレタンは劣化しないのでしょうか?

  93. 588 匿名さん

    独立気泡でしょうから連続気泡と異なり湿気を吸収しない。
    連続気泡は湿気を吸収して例えば基礎コンクリートで冷やされて結露する。
    結露すればカビが発生する。

  94. 589 検討板ユーザーさん

    >>588 匿名さん
    ファースは独立気泡なんでしょうか?

  95. 590 検討板ユーザーさん

    ※硬質ウレタン(ファース専用)
    ※セルロースファイバー
    ※ロックウール
    ※グラスウール
    上記の中で一番劣化し難い断熱材は何になりますか?
    他の板でウレタンが、一番劣化しやすいと
    言われまして‥‥‥‥‥

  96. 591 検討板

    ファースにお住まいの方
    一番寒い、いま時期の電気代は
    どれくらいですか?

  97. 592 評判気になるさん

    >>591 検討板さん
    私も気になるところです。
    情報提供の方、外気温の情報も添えて頂けると嬉しいです。

  98. 593 匿名さん

    ファース工法に使用している硬質ウレタンフォームは、独立気泡率が96%です。

  99. 594 匿名

    >>592 評判気になるさん
    12月17日から1月20日、35日間の電気代は
    34600円でした、31日間に日数を変えると
    30645円です‥‥‥‥‥
    3万切ると思っていたんですが‥‥‥‥‥。
    おそらく札幌、函館方面の方はもっと安いでしょう。
    ご参考までに
    4人家族、オール電化、エコキュート、
    食洗機使用、24時間wifi使用、エアコン2台稼働
    玄関、床下、屋根裏を含む全ての部屋の温度は
    20度から25度くらいです、湿度は35%から50%です、加湿器は無いです。
    最低気温はファースパネルで
    マイナス14度でした。
    湿度は風呂場の換気扇を長く回すと湿度が下がる事に最近気付きました。

  100. 595 評判気になるさん

    >>594 匿名さん
    ありがとうございます。
    ブログ拝見してますよ?
    参考にさせてもらってますm(__)m

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ユニハイム小岩プロジェクト
サンクレイドル浅草III

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸