ファースの家ってどうですか?

  1. 401 匿名さん

    温熱調査は冬の方が分かりやすい。
    今はファイバースコープで見まくるのが良い。
    テラス横からファイバースコープが入りそう。
    道筋が見えて来たのではないですか?
    焦らず解決を目指して下さい。

  2. 402 入居済み

    >400さんおはようございます
    >>オー、乏しい想像力が一挙に解決、切り欠き、パッキンも分かる。
    スタイロの厚みは25mm程度?
    >スタイロは確か...30ミリだったはずです。図面を調べても出てませんでした。
    切り欠き凄いですよね?かなり外側まで彫り込んでます。ここが悪さしてるんだと思います。切り欠きが通常の梅の長さになってたので、当時説明されていた耐震強度レベル3が出てるのかを聞くと「大丈夫です」と軽く言われました。そこで「強度計算書などの書類をきちんと出して説明して下さい」と言うと「ウチでは出せないです」とかえされました。「ならばウチが説明を受けた際の耐震レベル3はどこで出て来たのか?」と尋ねると「一棟ごとに計算してるわけじゃないのでわからない」との回答。「では、本来あるべき姿の土台ではないので、然るべき所で計算して貰って、口頭ではなくデーターに基づいて、しっかりと説明をして下さい」と言うと「プレカット屋に出させる」と言うので「それは耐震レベルがわかる物なのか?」と聞きましたが「わかりませんが、うちに出来ることはこれしか無い」と言われました。しかし「最初に言った耐震レベルは何を根拠に説明してたのか?」と聞いても「ウチには出せませんし、プレカット屋が大丈夫と言ってる」としか言いません。これはこんなものなのでしょうか?

    >予想以上にパッキンが厚く見える、隙間が広い。

    >>パッキンの幅が広いのですか?それともパッキンの間隔が広い?どちらですかね?

    > スタイロの保護でモルタルを塗った時スタイロの天端も塗ったか気になる。

    >>スタイロの天端も基礎天端も慣らしてません。何度も確認しましたが、基礎パッキンを使うので問題ないとしか言いませんでした。

  3. 403 入居済み

    >401さん
    こんなに沢山のアドバイス、感謝しております。
    引き渡し後、9月で丸二年になり本当に疲れました。
    連絡を入れても返事が来ない。
    調査も暖かい日にくる。
    家に入るなり「暖かいですねぇ」と言われ「そんなに寒いですか?」と言われます。
    先日は社長に「いい加減寒いこの家を何とかして欲しい。暖かい時期になって何もしてくれないが、この時期ならば寒くないだろうって考えてるんじゃないんですか?寒くなってから動き始めたら、また電気代が6万もくるので、今出来る事をやって下さい。今でも寒いんです」と話すと「昨年手術をしたのは良くなったんですか?人によって感覚って違うから」と言われました。「それは私の病気のせいだと言うんですか?うちの嫁も友人もみんな寒いと言ってるんです。病気が原因だと言うんですか?」と少し怒ると「そんな意味で言ったわけじゃないです。受け取り方が変ですよ」と...
    こんな思いさせられた上、こんな扱いされ続け、本当に腹立たしいです。昨年手術前に相談した方のお名前が出た時に、驚きました。本当に有難うございます。自分でもファイバースコープを購入し、出来る事をやってみます。本当はお会いしてお礼もしたいし、お名前も伺い交流が出来ればと思いますがダメでしょうか?日本人も、まだまだ捨てたものじゃないと嬉しく思ってます。日本人の心はこうだったんですから!すみませんが何卒お考えください。よろしくお願い致します。

  4. 404 匿名さん

    >402
    >耐震強度レベル3
    切欠き参考
    http://www.house-support.net/kekkan/kesson_kouzou.htm
    土台の強さ等は面倒ですから詳細には誰も出しません。
    安全率で余裕が有るので心配は無いと思います。
    土台は基礎に固定されてますから例えば途中で切断されていても基礎にボルトでしっかり固定されていれば大きな影響は受けないと思います。
    柱を基礎に固定出来れば土台は要らない、積水ハウスのシャーウッドは土台が無い。
    >これはこんなものなのでしょうか?
    そんなもの、大工は徒弟制度、先達の経験から決めてるか説明出来ない。
    大手ハウスメーカーが分かるかと言うと研究すれば出来るかも知れないがメリットが無ければやらない。
    ウレタンで埋める隙間が想像してたより広い。
    >382の熱画像を見直すと太陽熱(地熱)の影響が残ってる?
    >ダメでしょうか?
    ストカー被害を受けてる、バレると此処も荒れてしまう。(このレスも危険)

  5. 405 入居済み

    >404さん
    >切欠き参考
    http://www.house-support.net/kekkan/kesson_kouzou.htm
    土台の強さ等は面倒ですから詳細には誰も出しません。
    安全率で余裕が有るので心配は無いと思います。
    土台は基礎に固定されてますから例えば途中で切断されていても基礎にボルトでしっかり固定されていれば大きな影響は受けないと思います。

    >>なるほど。こちらの資料をみました。土台に関しては問題ないと考えて大丈夫そうですね。有難うございます。

    >これはこんなものなのでしょうか?
    そんなもの、大工は徒弟制度、先達の経験から決めてるか説明出来ない。
    大手ハウスメーカーが分かるかと言うと研究すれば出来るかも知れないがメリットが無ければやらない。

    >>確かにそんな感じなんですね。

    >ウレタンで埋める隙間が想像してたより広い。

    >>そうなんですね。確かに広いです。ここが内側のみだった場合は影響ありそうですよね。

    >382の熱画像を見直すと太陽熱(地熱)の影響が残ってる?

    >>残ってるのかもしれません。ただし12月の夜8時頃の撮影ですので、気温自体は低かったはずです。

    >ストカー被害を受けてる、バレると此処も荒れてしまう。(このレスも危険)

    >>ストーカー被害とは??あなた様がですか??私ごときの為にすみませんでした。そんな中色々骨を折ってくださったんですね。有難うございますm(__)m
    今後ともよろしくお願いいたします。結果は別として、ここで頂いた恩を忘れません。最初にあんな酷い事を行った自分を、最後の最後までお力頂いた気持ちを忘れないです。私にとっては救われたことだけが事実です。有難うございます。

  6. 406 名無しさん

    マイナス10度になるような寒冷地で、基礎の外側のスタイロ30mmは薄すぎですね。
    あと、基礎パッキンの間のウレタン吹付が内側からのみやったということなら、ところどころ基礎の厚み(105mm?)いっぱいに入っていないところがありそうですね。

  7. 407 名無しさん

    ファースの家って、断熱性のあるファースボードを外に貼るとおっしゃっていましたが、柱の間には断熱材を入れないのですか?
    施工途中の写真をみて、ふと気になりました。

  8. 408 匿名さん

    >325から読めば分かる。
    面倒なら画像検索すれば分かる。

  9. 409 入居済み

    >>407 名無しさん
    >外側はファースボードでウレタンのボードを貼ります
    内側は現場発泡の硬質ウレタンです

  10. 410 入居済み

    >>406 名無しさん
    基礎の内側や土間も発泡してますので、そんなに足りないとは思わないですが、どうなんでしょうかね
    土台下はそうかもしれないですね

  11. 411 匿名さん

    切欠きが有るとウレタンを吹く人は切り欠きを埋めないように吹くと思うから断熱材が厚みが不足?

  12. 412 入居済み

    >>411さん
    そもそもこの土台の切り欠きが、他のファース住宅の画像を検索すると見当たらないのです。もしかしたら、私の建てた工務店独自の工法だったのかもしれません。この切り欠きが悪さしてるなら、そもそもファース工法ではなくなってしまうのでは?と思います。これをキチンと調べなければならないですね。
    ですので、一般的なファースは切り欠きを作ってない可能性があります。

  13. 413 匿名さん

    >376のウレタン吹き付け画像には少な過ぎるが根太らしき木材が有る。
    切欠きが無いから土台の上の方までウレタンが吹いて有る。

  14. 414 匿名さん

    >379の図面からは土台に切欠きが有るのではなく、根太レス合板に切欠きが有る。
    斜線部分が切欠き穴。

  15. 415 入居済み

    >>413さん

    >このウチの自宅画像だと土台に切り欠きが入ってると思います。どうですかね?

    1. >このウチの自宅画像だと土台に切り欠きが...
  16. 416 匿名さん

    図面と実物が違ってる事になる。
    土台に切欠きなら土台に3角形か四角形か写真では分からないが斜線で表すはず。
    実物は図面を書いた設計者の意図ではない。
    空気通路は床下から合板と土台と断熱材に囲まれた空間に入り、合板切欠き部に入る上にはフローリング材が有るから部屋内には流れない、合板厚み24mmが通路になる幅と数とピッチは図面では分からない。
    PB下地t12.5と断熱材の隙間に流れる、フローリングはPB下地t12.5位置までしか無いから壁内に流れる。
    図面からは階段状の空気通路になってる。
    図面は工務店の依頼した設計者が書いたのかは図面のサイン欄で分かるのでは?
    少なくても設計者はファースの図面等を参考にして図面を書いたと推測出来ます。

  17. 417 入居済み

    >>416さん
    >図面と実物が違ってる事になる。

    >>確かに

    >土台に切欠きなら土台に3角形か四角形か写真では分からないが斜線で表すはず。

    >>確かに図面の表記では土台に切り欠きが無いです

    >実物は図面を書いた設計者の意図ではない。

    >>この図面を書いたのは工務店の社長です

    >少なくても設計者はファースの図面等を参考にして図面を書いたと推測出来ます。

    >>他のファースの工務店の画像を見ると土台にもネダレスも切り欠きがなく、屋根裏からサイクルファンで床下に天井裏のエアコン熱を送り、床自体を温めて部屋が温まり、一種換気の力で部屋のガラリから部屋の暖かい空気を壁内の通気層へと引っ張り込んで、石膏ボードを温めながら天井裏に返すのです。しかしウチの工務店の説明は、天井裏と床下にエアコンの配置をし、天井裏の暖気をサイクルファンで床下に送り床下を温める事と、床下のエアコンで床下自体を温めます。そして床下にある三種換気で天井裏に床下の暖気を送りながら、床下の暖気を切り欠きから自然に登らせる事と、一種換気の力も使い壁内を温めながら天井に返す。壁内の途中にガラリがあるので、部屋に温かい空気が少し漏れていく。こんな感じになると聞いてました。ただし、土台切り欠きがファースの標準施工じゃないとは知りませんでした。

  18. 418 匿名さん

    サッシ部は壁内を流す必要は無いからサッシの際までフローリングを張り、サッシとフローリングの隙間から室内に床下空気を流す。
    ガラリの役目を果してコールドドラフトを防ぎ、サッシ枠を温めて結露しないようにしてる。
    現実は床下温度27℃でサッシ枠が1℃、何故?
    床下から空気が流れていない?通路が塞がれてる?途中で冷えてしまう?
    鍔が見えるコメントが有ったがサッシの収まりが不明、土台に取り付いているのか?
    下地合板は図面だとサッシまで届いてる、合板に切欠きが無ければ土台の切り欠きの空気通路は合板で塞がれる。
    サッシ部隙間から床下空気が流れてるのか確認出来てますか?
    部屋へのガラリからの空気流れも確認出来てますか?
    >床下にある三種換気
    三種換気は換気扇で外気に排気する事です、循環ファンの事ではないですか?
    天井裏に暖気を送るとはダクトが有るのですか?
    ファースの冬の略図によると部屋の下の方のガラリから部屋に入り上の方のガラリから天井裏に抜けてる。
    壁内は床下から屋根裏に抜けてる。
    ファースの略図と異なるのですか?

  19. 419 入居済み

    >>418

    >サッシ部は壁内を流す必要は無いからサッシの際までフローリングを張り、サッシとフローリングの隙間から室内に床下空気を流す。
    ガラリの役目を果してコールドドラフトを防ぎ、サッシ枠を温めて結露しないようにしてる。
    現実は床下温度27℃でサッシ枠が1℃、何故?
    床下から空気が流れていない?通路が塞がれてる?途中で冷えてしまう?


    >>恐らく切り欠きの長さが外側に長くなっているにも関わらず、長い部分を埋めたりしていないので、そこから冷気の流入。そのまま切り欠きに入り、床下の暖気と合流し暖気が温度低下するのかなと思ってます。それが壁内に入りこみ各部屋が寒くなる。天井裏も寒くなり、エアコンが止まらない。電気代がかさむ。のかなと。

    >>リビングの掃き出し窓は土台に乗せてると言ってます。土台に乗せてるのに切り欠きがあり、その切り欠きが長いのは一因となるのでは?サッシの下側の気密処理がしっかり出来てないので、冷気侵入しているのでは?と思ってます。

    >サッシ部隙間から床下空気が流れてるのか確認出来てますか?

    >>確認済みです。写真添付します。非常にわかりやすいのは和室の窓ですのでそれを添付します。

    >部屋へのガラリからの空気流れも確認出来てますか?

    >>これも確認済みです

    >三種換気は換気扇で外気に排気する事です、循環ファンの事ではないですか?
    天井裏に暖気を送るとはダクトが有るのですか?ファースの冬の略図によると部屋の下の方のガラリから部屋に入り上の方のガラリから天井裏に抜けてる。
    壁内は床下から屋根裏に抜けてる。
    ファースの略図と異なるのですか?

    >>その通りです。すみません。

    1. ガラリの役目を果してコールドドラフトを防...
  20. 420 入居済み

    もうひとつリビング掃き出し窓の熱画像

    1. もうひとつリビング掃き出し窓の熱画像

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
バウス板橋大山
ヴェレーナ西新井

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
コダテル最新情報
Nokoto 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸